Статические характеристики нагрузки

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

Статические характеристики нагрузки

Сообщениеnorad » 30 янв 2010, 18:13

Подскажите пожалуйста значения регулирующих эффектов нагрузки (dP/dU, dQ/dU) для металлургического завода. Хотя бы примерно. Нужно для расчёта УР в Мустанге. В книге "Управление энергосистемами для обеспечения устойчивости" в таблицах ничего для металлургии нет.
norad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 06:31

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеzmiy » 02 фев 2010, 09:58

С металлургией малознаком.

Какая там нагрузка в основном? т.е. потребители какие?
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеnorad » 03 фев 2010, 17:19

Потребители - мощные электролизные установки, гальванические ванны. Это установки постоянного тока, питаются от вентильных выпрямителей. Есть предположение, что характеристики будут нелинейными т.к. ВАХ диода нелинейна. Нагрузки очень большие: в одном узле порядка 800 МВт. Без учёта СХН режим не сходится. Ставлю коэффициенты СХН для комплексной нагрузки, угольной промышленности: результат сразу сбрасывается порядка 100 МВт нагрузки и режим считается!!! То есть влияние очень существенное(т.к. рассматриваемая энергосистема дефицитная).
norad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 06:31

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеzmiy » 04 фев 2010, 08:47

Если я все правильно понимаю, то в установках постоянного тока характеристика dP/dU должна быть практически линейна.

Так же на объекте должны устанавливаться КУРМ.

Словом, имеем обычную ВПТ.



Может стоить попробовать задать характеристиками обычной ВПТ ?

Если я правильно помню, то ее можно задать, как постоянную комплексную нагрузку с tg равен 0,5.



Дальше правильно задасть характеристики КУРМ и попробовать посчитать.



zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеnorad » 04 фев 2010, 18:24

Если честно, то не знаком с этой аббревиатурой. КУРМ - это что? устройство регулирования мощности? Кстати может быть подойдут характеристики для тяговой нагрузки, там ведь тоже выпрямители вентильные и dP/dU для такой нагрузки равно 1,7 (dQ/dU=0). Пробовал считать с этим коэф-м - режим сходится. Другой вопрос насколько это применимо к металлургическому заводу, ведь там вентили питают электролизные ванны, а вентили тяговых подстанций - питают двигатели постоянного тока.
norad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 06:31

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеzmiy » 04 фев 2010, 18:45

КУРМ - правильно было бы написать УКРМ - устройства компенсации реактивной мощности.



В литературе встречал и так и так. первое просто "приятнее звучит".



У нас вся тяга на переменке. Поэтому сталкиваться не приходилось.

Но, если прикинуть, какая разница, что там за выпрямителем?

Активную мощность знаем? - Знаем!

Необходимыю для ее передачи реактивку знаем? - знаем.

ДУмаю. данный вариант правильнее всего.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеnorad » 05 фев 2010, 18:50

Спасибо огромное за помощь!!!!!!!
norad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 06:31

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеzmiy » 05 фев 2010, 22:37

norad писал(а) Fri, 05 February 2010 18:50

Спасибо огромное за помощь!!!!!!!


Получилось что ли?

Если да - то пожалста!!

если нет, давайте думать дальше.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеnorad » 06 фев 2010, 11:07

Да режим сходится если использовать СХН для тяговых подстанций. В том узле где подключена мощная нагрузка в соответствии с этими характеристиками при снижении напряжения скидывается 360.8 МВт. Соответственно и напряжение снижается до 193,7 кВ, а не до 188,5 кВ как без учёта СХН.
norad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 06:31

Re: Статические характеристики нагрузки

Сообщениеzmiy » 06 фев 2010, 12:31

Удачи в нашем режимном деле.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15


Вернуться в Mustang