Расчет уставок АОПО

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 05 фев 2010, 11:18

Как считать уставки по току АОПО?

Iср=К*аварийно допустимый ток.

какой брать К? =1 или хотя бы учесть погрешность ТТ?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 08 фев 2010, 07:47

Погрешность в какую сторону? ИМХО, 1!
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 08 фев 2010, 13:00

А ХЗ в какую, у РЗ учитываем, здесь тоже надо наверное, чем АОПО от РЗ отличается? только уровнем токов, всех погрешностей это не снимает.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 09 фев 2010, 06:23

Ну что никто не считает уставки АОПО? У кого как посчитано?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 09 фев 2010, 08:04

В РЗ, как правило, идёт отстройка от чего-либо с коэффициентами. У АОПО задача "не более". Согласно СО-шной методе токовые уставки ступенями - от длительно допустимого тока до "допустимой величины перегрузки". К сожалению везёт редко и основные УВ АОПО - "на сигнал" и "на ОН". ДС штука опасная и может выйти боком.

В общем, ИМХО, К=1.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 09 фев 2010, 13:15

У нас АОПО в основном на "Отключение" следовательно если сгорит ВЛ при токе на 1% больше уставки (а это может легко произойти даже при токе меньше уставки), а АОПО этого не почувствует (за счет погрешности) значит не правильно выбраны уставки и виноваты мы. Точно также в другую сторону, отключит ВЛ при запасе по току в 10% - Ложное отключение. В общем лажа.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 09 фев 2010, 13:56

Эпизодом больше, эпизодом меньше - всё равно сидеть. Как режимщик скажу - должно отключаться при 100% аварийно допустимой нагрузки, а как отработают железки - это проблема железок и их эксплуататоров.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 11 фев 2010, 06:30

Не соглашусь! проблемы жедлезок все давно знают, они НЕ исправимы (без существенных затрат) и просто должны учитываться при РАСЧЕТАХ (т.е это все таки проблема не железок а расчетов). При расчете АЛАРов по моему тоже учитывается погрешность. Другое дело что здесь их не возможно учесть правильно, в итоге, наверное действительно самое правильное - не учитывать погрешность.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеRomanov » 11 фев 2010, 10:55

Напишите методику, техническое решение или другой документ о выборе уставок АОПО в ОЗ Вашего РДУ и согласуйте/утвердите ее в Вашем ОДУ.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 12 фев 2010, 05:49

Ну типа этого и сделали, собрали совещание ОДС, СЭР, СРЗА, и все технологическое руководство и на нем решили , все зафиксировали в протоколе.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...