Расчет уставок АОПО

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 05 мар 2010, 07:08

Что то я не в теме Embarassed . О каких градусах речь?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

Сообщениеale » 05 мар 2010, 08:13

похоже о допустимой температуре провода. Метода вроде старая есть )
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

Сообщениеale » 05 мар 2010, 08:37

Да из методы расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева...Действующими ПТЭ доп.ток.нагрузка по нагреву проводов определяется исходя из наиболее высокой температуры провода 70 гр. Многочисленные исследования показали, что без ущерба для прочности провода можно повысить его температуру до 90 гр.



но это может еще для относительно новых ВЛ и нормально, можно с собственника выбить. В основном же у всех ВЛ не первой свежести ), думаю все будут плясать от 70 гр, на 90 на вряд ли пойдут
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеGar » 05 мар 2010, 09:45

Это если о ДДТН

А если о АДТН

То 20 минут ничего не решают, учитывая время нагрева провода…

Поэтому логично о АДНТ отталкиваться от 90 град...

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 09 мар 2010, 06:34

хотите сказать самим пересчитывать АДТН и при выборе уставок оперировать не предоставленными данными а откорректированными?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеGar » 17 мар 2010, 10:26

А почемубы и нет.Диспетчерским службам всех мастей это необходимо уметь делать и отстаивать решения.

Необходимо знать физику процесса в АТ, ВЛ, оборудовании.

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Расчет уставок АОПО

Сообщениеale » 17 мар 2010, 11:58

Сейчас к сожалению физика процесса мало кого интересует. Главное чтоб были цифры с подписями.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLexxa » 17 мар 2010, 14:04

К сожалению действительно так. Единственное что мы можем - это учить физике процесса тех кто нам дает цифры с подписями. А пересчитывать эти цифры черевато, элементарно хотя бы потому что я не уверен в правильности предоставленных мне цифр. А пересчитывать в их ответственность за их неправильность я возложу на себя.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеLeha » 23 фев 2011, 12:03

Возникла идея установки АОПО АТ, поэтому хотел поинтересоваться у кого нибудь реально в ОЗ есть АОПО АТ если есть то с какими УВ и уставками (если это не военная тайна). Заранее благодарен.
Leha
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 09:23

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 24 фев 2011, 08:37

Leha писал(а) Wed, 23 February 2011 12:03
Возникла идея установки АОПО АТ, поэтому хотел поинтересоваться у кого нибудь реально в ОЗ есть АОПО АТ если есть то с какими УВ и уставками (если это не военная тайна). Заранее благодарен.




АРТ выполнена четырехступенчатой с уставками:

С действием на сигнал:

I ступень – I ср = 1,05×I ном , t ср = 15 сек.;

С действием на включение БСК 110 кВ:

II ступень – I ср = 1,05×I ном, t ср = 15 сек.

С действием на отключение МВ ВЛ-110 кВ(ОМВ 110 кВ при пе-реводе ЛЭП на обходной выключатель) – деление сети:

III ступень – I ср = 1,2×I ном, t ср = 20 сек.

С действием на отключение нагрузки:

Режим «лето» – устанавливается на период с 01 апреля по 31 октября:

IVступень – I ср = 1,2×I ном, t ср = 30 сек.

Режим «зима» – устанавливаются на период с 01 ноября по 31 марта:

IVступень – I ср = 1,4×I ном, t ср = 30 сек.



Это один вариант настройки. А вот другой вариант:



АРТ выполнена трехступенчатой с уставками:

С действием на сигнал:

I ступень независимо от сезона – I ср = 1,0*I ном (578 А на стороне 500 кВ АТ), t ср = 10 сек.;

С действием на отключение нагрузки:

Режим «лето» – устанавливаются на период с 01 апреля по 31 октября:

II ступень – I ср = 1,15*I ном, t ср = 5 мин.

III ступень – I ср = 1,3*I ном, t ср = 30 сек.

Режим «зима» – устанавливаются на период с 01 ноября по 31 марта:

II ступень – I ср = 1,3*I ном, t ср = 5 мин.

III ступень – I ср = 1,5*I ном, t ср = 30 сек.







YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00