Блин, ну и формулировка у вопроса, все в кучу, ниче не понятно. Попробую поэтапно
| Цитата: | 
| II группа возмущений подразумевает отключение сетевого элемента при срабатывании некоторых типов защит. 
 | 
я так понимаю имеется ввиду 3 и 4 строка, столбца "Возмущения" Таблицы 1 МУ??? В чем между ними (3 и4 строкой) отличие понятно???
| Цитата: | 
| Под сетевым элементом здесь понимается только цепь линии или трансформатор связи (АТ) или же при рассмотрении такого возмущения ОБЯЗАТЕЛЬНО рассматривать отключение секций шин как либо из ПС или станции? 
 | 
если посмотреть п.2.3.1 МУ то можно сделать вывод что сетевым элементов являются - линии, трансформаторы, системы(секции) шин, коммутационные аппараты. Но отключение шин косвенно проверяется когда проверяем откл ЛЭП от УРОВ и отдельно его зачастую можно и не делать.
| Цитата: | 
| И ещё чем отличатся работа УРОВ при однофазном и трёхфазном КЗ?? 
 | 
УРОВ - ничем, отличается тяжесть возмущения
P/S/ причем тут АЧР вообще не понятно