При расчете динимаки выдает ошибку

Программа Владимира Иванова. Статическая и динамическая устойчивость.

При расчете динимаки выдает ошибку

Сообщениеmarz » 26 янв 2011, 08:18

При расчет динамики выдает следующее сообщение

Проверить соответствие Ргном и Рг в исх.режиме,генератор-№№№№

И так для нескольких генраторов.

Генераторов более десятка одного типа с одинаковыми параметрами Ргном=78 Мвт, в итоге даное сообщение выходит для всех генераторов у каторых Рг равно, в таблице узлы - УР, меньше 33 МВт.

Кто подскажет в чем проблема и счем это связано?
marz
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 07:22

Re: При расчете динимаки выдает ошибку

Сообщениеale » 01 фев 2011, 08:15

связано с зашитыми в программу ограничениями, мощность в исходном режиме не меньше 50-30 % номинала (точно не помню). Да и на практике квак часто такое встречается, что тГг работает на 30-50 % номинала ?

ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00


Вернуться в Mustang