Цитата: |
Т.к. я чистый практик отвечаю с точки зрения практики. Так вот с практической точки зрения, обычные режимы мы считаем статически устойчивыми несмотря на то, что на самом деле нагрузка плывет и как следствие плывет генерация - регулятор скорости компенсирует активную составляющую, а АРВ реактивную. |
Режимы бывают установившимися и переходными
Если режим установившийся, то он уже статически устойчивый. Не устойчивый УР вы не получите в практике. В теории можете.
Цитата: |
Такие режимы считаются с помощью программ расчета УР, а нерегулятка берется для компенсации допущения, что это статически устойчивый режим. |
Она берется для дополнительного запаса исходя из возможного плавания установившегося режима с +- D небаланса по связи.
Допущение есть, но оно не в том, что неустойчивые режимы как бы устойчивые, а в том, в том, что режим установившийся. Он плавает из за небалансов, флуктации нагрузок, но то, что режим устойчивый, сомнений нет, не устойчивый режим существовать не может.
Цитата: |
В моем понимании динамика начинается там, где имеется сильное возмущение (изменение топологии, ОН, ОГ...) |
Динамика в принципе начинается сразу, а заканчивается там где уже не усточиво. Проверяется естественно по правым границам, так как априори ДУ левее. На практике под динамикой понимают те типовые возмущения, которые отзываются уже серьезно на системах регулирования генераторов и когда происходят качания машин.
Цитата: |
Топикстартер спрашивает про статическую устойчивость отдельного генератора при возмущении. Здесь происходит смешение понятий. |
Ее не существует статической устойчивости этого генератора, только в купе с системой.
Происходит.
Статическая усточивость либо есть либо ее нет. Есть УР - есть статическая усточивость, нет - ее нет. А вот запас в 20% показывает как делеко режим находтся от границы нарушения усточивости.
Статическая усточивость - устойчивость в малом - даже небольшие изменения режима вызывают переходной процесс.
Усилитель в отрицательной обратной связью система устойчивая. С положительной - нет.
Резюме - статическая устойчивость - возможность существования установившегося режима. (только не надо это путать с запасом по устойчивости)
Динамическая устойчивость это совершенно другое - это возможность противостоять возмущениям системы из генераторов, отдельных энергосистем и узлв нагрузки и не приводить к асинхронным режимам.
Цитата: |
Статическая устойчивость априори невозможна при любом возмущении, поэтому ее предел определяют просто задав вилку по реактивной мощности |
О статической устойчивости и возмущениях говорить нельзя. В этом и ошибка всего корпуса СО ЕЭС. Нельзя требовать - "расчета статической устойчивости для всех нормативнх возмущений по МУ" это технически некорректно.