Новый стандарт по ПА

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Новый стандарт по ПА

СообщениеLexxa » 13 май 2011, 11:47

Чего то не обсуждает никто, а ведь напроч документ переделали. Вот например кто как понимает п.6.13 и 6.15 - лично я понимаю что этими пунктами поставили жирный крест на простых устройствах ПА на электромеханических реле. а п.3.2.7 противоречит договорам по ОДУ с субъектами в которых говорится что если инициатором ПА является СО то и ТЗ пишет СО.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Новый стандарт по ПА

СообщениеLexxa » 13 май 2011, 11:49

А п.3.1.13 вообще шедевр.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Новый стандарт по ПА

Сообщениеbolodik » 13 май 2011, 13:36

Еще интересный пункт 4.3.6.4. "Недопустима установка измерительных органов ЧДА на объектах электросетевого хозяйства"
bolodik
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 15:04

Re: Новый стандарт по ПА

СообщениеLexxa » 16 май 2011, 05:57

bolodik писал(а) Fri, 13 May 2011 17:36
Еще интересный пункт 4.3.6.4. "Недопустима установка измерительных органов ЧДА на объектах электросетевого хозяйства"


Вот я под этим понимаю что частота должна мерится на ТЭЦ и неипет. измерительные органиы которые отвечают за выделение сбалансированного района не относятся к ЧДА, иначе ну никак
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Новый стандарт по ПА

Сообщениеbolodik » 16 май 2011, 08:52

Теперь получается надо ЧДА переделывать, так как у нас (да наверное не только у нас) автоматика установлена не на станции. Измерительные органы переносим на ТЭЦ, управляющие воздействия должны осуществляться как и прежде на ПС-нужен канал для передачи команд.

Зачем только это нужно, какая разница где частоту измерять. Интересно откуда родилось это требование.

В общем ждем.
bolodik
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 15:04

Re: Новый стандарт по ПА

СообщениеLexxa » 16 май 2011, 09:15

Переделывать не должны заставить, а вот сделать новое на таком же принципе будет проблемно
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Новый стандарт по ПА

СообщениеYuAl » 16 май 2011, 10:04

Уж больно категорично требование звучит - если оформлять решение о выполнении ЧДА, придётся отражать несооответствие стандарту (((.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Новый стандарт по ПА

Сообщениеboriskz » 24 май 2011, 05:47

а где можно этот стандарт почитать?
boriskz
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 24 май 2011, 05:23

Re: Новый стандарт по ПА

СообщениеAlex » 24 май 2011, 07:57

Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...