WindTalker315 писал(а) Mon, 23 May 2011 12:39 |
Когда речь идет о надежности энергосистемы деваться некуда
Если локальный комплект по каким то причинам не отработает выйдет себе дороже.
мое мнение по архитектуре ПА в Вашей энергосистеме
Централизованный САОН с передачей команд в 1-2-3 ближайших крупных узла нагрузки + резервирование САОН за счет установки локальный комплдектов + дополнительные локальные комплекты в мелких удаленных узлах куда невыгодно тянуть каналы
По Москве и 2005 году кстати скоро годовщина - АОПО пожалуй помог бы только не ДС что в силу сложности схемы нереально, а на ОН. Правда остается то обстоятельство, что в той аврии нагрузка на линиях возростала скачком, причем с нарастающей амплитудой сначалаа 20% , потом 50 %, а потом 100%
|
Если локальный комплект не один и не два, то отказ по одной ПС не сыграет роли в развитии процесса. А вот если помеху поймает канал САОН в голове, или что-то не срастётся с пуском...
Понятно, что на спичках экономить не стоит, да и не только в экономии дело. Реализация централизованной ПА с УПАСК, дело сложное, требуещее серьёзного проекта, включение в ИП, что не реально коль есть планы по развитию сети. Чем закрывать дыры(у) до наступления этих событий? Локальные устройства могут быть реализованы без особого напряга в осязаемые сроки.
Описанный пример с ЦП 500-750 всего лишь пример. Могу ещё один нарисовать. Энергосистема с двумя связями 500 и станцией внутри. Энергосистема без связей выживает на 1 блоке. Без генерации и связей 500 - перегрузка сети 110-220, сопровождаемое снижением напряжения. Время разворота блока день, если всё сложится удачно.
Итог - при ремонтах любой из связей 500 с большим сроком АГ приходится запускать второй блок, чтоб при отключении второй связи чувствовать себя комфортно (с учётом рисков отключения блока, что есть N-3 для нормальной схемы). Альтернатива работы станции в вынужденном режиме - АОСН. Позволит выжить энергосистеме при любом количестве тех самых N-, уменьшая дефицит.
Суть одна - варианты разные, а некий объём АОСН, пусть и под N-3 и там и там не помешает.