Gar писал(а) Thu, 26 May 2011 09:41 |
1)А к чему издевка? Скажите ему, что кроме отчетного потокораспределения по режимным дням рду ему больше ничего не дадут...
У эксплуатирующих - параметры для моделирования схемы, можете конечно запросить для приличия перегрузочную способность оборудования,
2)В среднем рост 2-3%в год. Если нет крупных потребителей то этого достаточно. Если есть крупные потребители в среднесрочной перспективе, то следует с ними считать. Для распредельных сетей достаточно смотреть перспективу 5 лет, для основной - 10.
3) нагрузки по замеру из распределения. Оттуда же и маси/ минимальную нагрузку. если нет данных то зимний максимум к летнему следует относить как 0,6. В распределительных сетях минимальная нагрузка ненужна. В основной сети - сильно зависит от режима работы и определяется работой станций.
|
Ivan_21, не принимайте на свой счёт. Вы ж только начали этим заниматься - это понятно. Извините если обидел Вас лично. Я ж не просто так Вас к Mettу отправил (есть проектировщики, а есть те кто занимается проектированием - я про таких и улыбался). Толковые советы дадут те кто сам это делал. А с ним (Mettoм), ИМХО стоит обменяться опытом.
РДУ скорей всего действиетельно ничего больше не дадут (и то после заключения соглашения с ОДУ). А вот поговорить (попытаться) с ребятами, если это их ведение стоит. Могут дать много ценных советов по предмету.
Рост в 2-3% это очень уж средне. Стоит взять актуальные прогнозные данные по росту потребления субъектов и сведения по воодам - оттого и плясать. Есть у нас энергосистема где 6% - норма без крупных вводов.