gena » 09 июн 2011, 08:49
Ну и нафлудили... Давайте по теме.
Определение ЭЦК довольно простая операция. По простому, ЭЦК - это точка в электрической сети с нулевым напряжением. Обычно ЭЦК находится где-то на линии. Чтобы определить на какой линии, сначала (и так делает большинство) смотрят по посадке напряжения в узлах сети. Для классического двухмашинного асинхронного хода два узла с минимальными напряжениями ограничивают ветвь с ЭЦК. Для более точного определения точки ЭЦК и собственно настройки АЛАР рисуют годограф сопротивления этой линии используя закон Ома Z=U/I. В Мустанге выводят R,X линии и строят их в координатах XY. Кратчайшее расстояние от нуля до годографа даст Z. Если Z больше номинального сопротивления линии, то ЭЦК находится не здесь, если меньше, то процентное соотношение к сопротивлению линии даст место ЭЦК, например 50% - середина линии. Не стоит забывать, что ЭЦК имеет свойство "плавать" в течение переходного процесса, поэтому в АЛАРах есть счетчики циклов и годографы нужно строить минимум на 3 полных проворота.
Сложнее создать режимы в которых это ЭЦК будет в нужном месте (читай на защищаемой линии).