YuAL упорно продолжает выдергивать отдельные цитаты из МУ и размахивать ими как транспарантом на первомайском утреннике Оставим пока вопрос о том считать ли нормативом отключение СШ при ремонте другой СШ. А вот ответьте ка мне на другой вопрос, чем нормальная схема отличается от ремонтной ? Если у Вас в ремонтной схеме, при нормативном, как Вы упорно считаете, возмущении, возникают перегрузки - это значит что ? Правильно - не выполняются требования к нормальному перетоку ! Делать надо что ? Перетоки снижать ! Как это делается надеюсь знаете ? |
Ох классный Вы вопрос задали. Предположим, что
отключение СШ в ремонтных схемах не рассматривается. Значит вывод в ремонт СШ, не приводящее к изменению топологии сети, не приводит к снижению допустимых перетоков в сечениях, значит схема является нормальной. А значит нормативными являются возмущения 3 группы (СШ с разрывом связей между узлами).
К сожалению не все транзитные перетоки я могу регулировать, полагаю что и Вы не все. Не все перетоки связаны с транзитом мощности - иногда и собственного потребления через край. Понятно, что чего-то надо делать, если возможность эффективного регулирования отсутствует.