YuAl » 19 дек 2011, 08:08
Почти от ГРЭС не верно. От точки установки АОПО 60 км по сети 110 (2 ВЛ), 140 км по сети 220 (2 ВЛ).
Назначение МДП понимаете верно, причём такая задача была поставлена ОДУ (убрать ограничения по режимам работы энергосистемы, обусловленные этими транзитами).
При отключении 2-х 220 ничего страшного не происходит. За ЗКЗ 2010 г. суммарный переток 70 МВт. При отключении на транзит ложится 10 МВт. Я писал выше что присутствует сеть 110 кВ с другой стороны.
Посему при отключении одной ВЛ 220 кВ автоматику выводить не нужно и не планируется. А вот при ненормативах - возможно, однако решение будет приниматься соседями и не факт, что мы пойдём на вывод. О причинах писал выше.
Отключение ВЛ 110 кВ с перетоком пусть 200 МВт не приведёт к перегрузке сети 220 кВ. Пережде всего потому что возникновение такого перетока связана с транзитом мощности АЭС в летние периоды при минимуме разбора у нас, а не с дефицитом питаемого узла соседей.
Сигнал сделать бы не плохо. Чем могу объяснить его отсутствие -
усложнение автоматики в условиях дефицита места, выполнение автоматики хозспособом - через ИП ооочень долго (по статистике), а сигнал - это в 2 раза больше токовых реле и прочей релейной всячины (защищается 5 прилегающих транзитов 110 кВ - +5 токовых реле). Сомнительна полезность ступени - по оценке наиболее вероятна работа ПА при отключении связей транзита - сигнал ни о чём - ДС отработает.
Передача УВ на ОГ и ОН требует УПАСК, реализация УПАСК требует включения мероприятий в ИП трёх субъектов (возможно года через 2-3 дело сдвинется). Целесообразность этих УВ мне сомнительна - готов пояснить в рабочем порядке.
Теперь о моём вопросе максимально подробно:
Было контролируемое сечение по току с МДП, отстроенным от норматива. Реализовали АОПО - логично МДП увеличить (путём отказа от учёта нормативов) или отказаться от контроля перейдя к контролю токовой нагрузки связей. Последний вариант тоже вариант, единственное при приближении токовой нагрузки связей к допустимой ( а АОПО к срабатывания) не знаю на каком основании диспетчер разгрузит ГРЭС. Формулировка "нагрузка линий 90%" может не пройти. Интересует какая пройдёт - 92 ,94 ,98? Превышение же МДП (в данном случае действиетельно это ближе к АДП) вопросов обычно не вызывает. Кроме того, регулирование перетока в МВт, легче увязать с разгрузкой ТЭС в МВт. Уважаемый WindTalker, предлагаю нюансы управления этим конкретным сечением с учётом АОПО (а также схему самой АОПО) обсудить по телефону как только у Вас появится время. Меня в разрезе форума интересует общий подход к управлению сечений под защитой АОПО - у кого как.