Е.Д.Карасёв » 21 апр 2008, 18:33
1. Несомненно, имеются в виду обмотки высокого и среднего напряжений, а не последовательная и общая. Т.е.речь идёт, скорее, не об обмотках, а о сторонах напряжения, о параметрах лучей звезды, коей на схеме замещения предлагается представлять трансформатор.
2. На вопрос о том, в звезду или в какую иную фигуру соединены фазные обмотки, я бы ответил так: фигура любая. Какова бы ни была группа соединения обмоток – параметры прямой последовательности будут однаковы. Надбавки, вносимые переключателями отпаек,имеряются в процентах, сама база зависит от группы соединения, а доля – нет. То же можно сказать и о сопротивлениях: в относительных долях они одинаковы, а при пересчёте в Омы в качестве базисного напряжения следует указать линейное значение, даже если на самом деле обмотка подключена на напряжение фазное.
Вот если бы мы составляли схему замещения не в однолинейном исполнении, а отображали бы каждую электрическую фазу отдельно, тогда иное дело – тут, возможно, пришлось бы порою указывать линейное напряжение, а порою – фазное. (Это зависит не только от описываемого объекта, но и от нашей системы предпочтений.)
Переход к фазным координатам, кстати, снимает вопрос о том, как бы это умудриться подключить 1-фазный заземляющий реактор между землею и нейтральной точной. Но, увы, в CIM схемы замещения составляются из 2-полюсников, а не многополюсников. И это грустно.