Расчет уставок АОПО

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 24 фев 2011, 12:17

Alex писал(а) Thu, 24 February 2011 11:57
YuAl криво я написал немного, есть АТ в транзитах - там автоматики нет, достаточно просто транзит по ВЛ разорвать


А чё буит если в этой поделенной схеме и второй АТ поляжет?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеAlex » 24 фев 2011, 13:01

сеть такова, что и 110 и 220 могут существовать спокойно без АТ ))
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 24 фев 2011, 13:37

Бывает же... Однозначно у Вас там благословенный край "медной доски" (ну в нашем случае стале-алюминиевой) и нетронутых АТ. И далась Вам та гаснущая северная столица при таких халявных раскладах ))).
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеAlex » 24 фев 2011, 14:20

))))) +100

Как так уже в классике "мы сначала создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем"
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеGar » 24 фев 2011, 22:14

YuAl писал(а) Thu, 24 February 2011 13:37
Бывает же... Однозначно у Вас там благословенный край "медной доски" (ну в нашем случае стале-алюминиевой) и нетронутых АТ. И далась Вам та гаснущая северная столица при таких халявных раскладах ))).


Инженер хочет, чтобы и на СЗ при погашении "Восточной" было все хорошо...
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеAllexberg » 01 сен 2011, 08:39

Доброго времени суток всем Режимщикам и гостям форума!!!



Перечитал всю ветку, и так и не увидел чёткого ответа по поводу расчётов уставок АОПО.





У меня встала задача рассчитать уставки для АРЛ, имеется три ступени, и причём УВ по заданию направлено на ОГ.



Если есть методика расчёта уставок АРЛ, будьте добры, дайте пожалуйста ссылочку на документ. Буду предельно признателен. Very Happy
Allexberg
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 03:02

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеYuAl » 01 сен 2011, 09:32

YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Расчет уставок АОПО

СообщениеAllexberg » 06 сен 2011, 10:45

Кто-нибудь сталкивался с МКПА???



Вопрос такой, мне нужна логика работы МКПА с функцией АРЛ, ФОЛ и контролем напряжения на шинах.



Логика работы АРЛ есть, и там всё понятно,и с остальными в принципе тоже, но поверхностно.



Встал на разработке принципиальных схем. Не пойму, зачем заводят дискретные сигналы с РБМов выключателя "Сигнал на отключение выключателя", если мы и так заводим блок-контакты с выключателя???!!!
Allexberg
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 03:02

Re: Расчет уставок АОПО

Сообщениеale » 07 сен 2011, 07:42

тут уже больше к релейщикам, схемы фолов, как реализовывается. в автоматике главное иметь сигнал
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...