Есть ПА, управляющее воздействие которой - деление сети. Конкретно - АРЛ с действием на отключение МВ 110 кВ перегружаемых ВЛ.
Вопрос: а если отказал свой МВ, должно ли пускаться УРОВ?
Релейщики резко против, говорят не для того УРОВ сделан.
Режимщики резко за, говорим - раз автоматически должно делиться - пусть делится по-любому. (при отработке УРОВ ситуация, естественно, нами оценена и УРОВом не усугубляется)
Также есть АРЛ с отключением своих ВГ ВЛ. И там есть возможность организовать отключение ВЛ с противоположных концов при отказе выключателей в месте контроля тока (по командам ПА). Будем делать.
Ваше мнение, и у кого как сделано?