стандарт по ПА
5.1.5. При реализации нескольких функций ПА в едином комплексе (например, МКПА) необходима установка на энергообъекте двух взаиморезервирующих комплексов.
Что понимать под "нескольких функций ПА" ???
Например есть АЛАР на связи 220 кВ состоящей из 2-х параллельных ВЛ. АЛАР реализован на базе МКПА. алгоитмы такие, что асинхронный ход контролируется отдельно для каждой ВЛ и действует на отключение данной ВЛ. Таким образом в МКПА есть АЛАР ВЛ1 и АЛАР ВЛ2, то есть вроде как 2 функции ПА и требуется резервировать МКПА на этом же объекте несмотря на то, что он резервируется с другой стороны.
Тоже самое например с АОПО параллельных ЛЭП, неужели надо резервировать??? ИМХО даже при отсутствии резерва с другой стороны это черезчур.