Основания применения АОСН

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Основания применения АОСН

СообщениеYuAl » 19 май 2011, 08:17

Поделитесь мнением, когда на Ваш взгляд обоснована установка АОСН? При недопустимом снижении напряжения при двух нормативах понятно. На мой взгляд, хорошо бы обеспечить некий минимум объёма АОСН по аналогии с АЧР. Установка ИМХО целесообразна там где критичны 3 возмущения, в районе электростанций, на длинных хвостах. Стоит учитывать, что:

1. Реализация локальных устройств АОСН не шибко затратное дело.

2. Наличие АОСН позволяет не вводить ограничения при нормативе в ремонтной схеме (когда критичен третий норматив).

3. Снижение напряжения при ненормативах обычно сопровождается перегрузками сети. При правильной настройке АОСН может отыграть в качестве АОПО и спасти оборудование.

YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Основания применения АОСН

СообщениеGar » 19 май 2011, 08:59

По новым правилам технологической работы нормативом назвали потерю крупной ТЭЦ, ПС, поэтому я всеже призываю сообщество называть вещи своими именами, тем более говорим об установившихсч режимах. Что такое два и три норматива? Один норматив... Их там три группы. Для 3 группы даже в нормальной схеме  никаких АОСН нехватит... Помоему занормативились коллеги.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Основания применения АОСН

СообщениеYuAl » 19 май 2011, 09:11

Норматив = нормативное возмущение = по сути отключение одного сетевого элемента или СШ.

Пример: у энергосистемы 3 питающие ВЛ 500-750 кВ (1 ВЛ и 2 АТ). При отключении двух из них всё прекрасно. При отключении трёх - недопустимое снижение напряжения. При установке АОСН (где-то 15% потребления ЭС) сеть 220 кВ справится. Обоснована ли установка АОСН?

Не стоит говорить о том что АТ и ВЛ 500-750 кВ повреждаются редко. Отключения 2-х из 3-х элементов наблюдаю по разу в год (ремонты этих элементов дело затяжное). При этом по идее должны вводиться ограничения с учётом риска отключения третьей связи. АОСН позволит этого избежать.

Это просто пример. Аналогичные ситуации есть и в сети 220-110 кВ.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Основания применения АОСН

СообщениеLexxa » 19 май 2011, 09:13

Цитата:
На мой взгляд, хорошо бы обеспечить некий минимум объёма АОСН по аналогии с АЧР


А смысл? в АЧР есть смысл т.к. частота везде одна и ОН в Сибири может помочь для повышения частоты в том числе на Юге. А вот устанавливать минимум АОСН для энергосистем где нет проблемм с напряжением смысла нет никакого. Хоть и по многим параметрам АОСН очень похож на АЧР, но минимума не надо, надо все таки индивидуально подходить.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Основания применения АОСН

СообщениеYuAl » 19 май 2011, 09:38

По опыту технологических нарушений в нашей ОЗ при ненормативах АОСН была бы не лишней, да и при Московокой аварии 2005 наверное тоже.

Я ж говорю про обоснованный минимум. С другой стороны вопрос тот же - из чего исходить при его обосновании?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Основания применения АОСН

СообщениеYuAl » 19 май 2011, 09:44

Lexxa писал(а) Thu, 19 May 2011 10:13
А смысл? в АЧР есть смысл т.к. частота везде одна и ОН в Сибири может помочь для повышения частоты в том числе на Юге. А вот устанавливать минимум АОСН для энергосистем где нет проблемм с напряжением смысла нет никакого.


Тьфу, тьфу, тьфу. Не дай боже. Вы говорите о случае когда плывёт частота ЕЭС. Насколько это вероятней потери основного центра питания энергосистемы при ремонтах в сети 220 кВ? Понятно последствия разные но и внимание то к автоматикам совершенно разное. Ни в коем случае не ставлю АОСН на один уровень с АЧР. Но где тот критерий по отсутствию проблем с напряжением? N-1 зимой, N-2 летом? С этим я не согласен. Мож переубедите?

YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Основания применения АОСН

СообщениеLexxa » 19 май 2011, 10:22

Ну тут наверное надо исходить из общего критери необходимости ПА. Если поставив АОСН, можете где-нить увеличить МДП (и его там надо увеличить) или разрешить нужные ремонты, или другое выгодное для кого-нить дельце провернуть, то он нужен, а количество отключенных элементов тоже как оказалось не столь уж универсальный критерий.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Основания применения АОСН

СообщениеLexxa » 19 май 2011, 10:27

но N-3 у себя АОСН не обосновываем, только N-2. Хотя имеем несколько АОСН которые вообще непонятно зачем, не можем придумать режим когда они сработают.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Основания применения АОСН

СообщениеYuAl » 19 май 2011, 11:31

Lexxa писал(а) Thu, 19 May 2011 11:22
Ну тут наверное надо исходить из общего критери необходимости ПА. Если поставив АОСН, можете где-нить увеличить МДП (и его там надо увеличить) или разрешить нужные ремонты, или другое выгодное для кого-нить дельце провернуть, то он нужен, а количество отключенных элементов тоже как оказалось не столь уж универсальный критерий.


Вот то-то и оно. Автоматика это альтернатива загрузки станций, ограничению ремонтов, ограничению потребителей. А локальная автоматика - достаточно дешёвая альтернатива, особенно при реконструкции и сооружении объектов.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Основания применения АОСН

СообщениеGar » 19 май 2011, 11:56

В соответствие с му по устойчивости делать надо. Там в таблице 3 перечисленны все необходимые режимы при которых необходимо удержание устойчивости. На н-3 закладываться диковато. Отказов автоматики будет больше.





Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...