Цитата: |
регулярно наблюдал N-2 требующий ограничений потребителей для предотвращения погашения энергосистемы при N-3
|
Давно не видел. Требующий кем?
Цитата: |
Время восстановления сети (существования режима N-2) от часов до нескольких суток.
|
Нескольких суток??? О какой аварии речь? Вы же не на Луне (Медведев)
По сабжу - на низких уровнях Для энергосистемы самой по барабану - что надо само отвалится есть такая маза как магнитные пускатели, регулирующий эффект нагрузки...
Не совсем понятно о каких вещах речь? И о какой аосн... В моем понимании аосн это серьезная быстрая автоматика вводящая бск или отключающая потребителей, имеющая право на н-2. И главным образом существующая, чтобы не было больших погашений крупных узлов. На н-3 закрадываться дико и самое главное, что она может оказаться вредной по следующим причинам:
Риск аварии минимален и сопоставим с ложной работой. А это есть в прямом или опосредованна виде... Рассмотрите структуру аосн отказать там есть чему...
Это надо обслуживать и учитывать вообще нагрузку, так как можно отпахнуть очередь, отмахивать которую бессмысленно по условиям устойчивости в узле.
Если только не стоит цель сохранить в работе одно присоединение с заводом бактериалогического оружия.
Другое дело если мы говорим о сетях 110 и ниже, то нет тут никаких проблем с устойчивостью энергосистемы, а есть цель сохранить приоритетную нагрузку. Вопрос нужны ли тут подходы по постоениию автоматик системного масштаба? В моем понимании в этом и есть сегодня концептуалтный взгляд на умную энергетику - здесь достаточным секунды и обычные информационные системы по ip протоколам, поэтому это имеет право на жизнь.
....