evdbor » 12 июл 2011, 20:35
Дело в том, что коэффициент возврата не может быть равным 1. Это нужно для исключения дребезга контактов при значении контролируемого параметра вблизи уставки. Гистерезис у измерительного органа чаще всего принимается порядка 5-6%. Отсюда и Кв органа минимального напряжения 1,05 – 1,06. К сожалению, существенно уменьшить Кв не получится. Это касается МП устройств. У электромеханики Кв значительно хуже. Кв=1,25 о котором Вы упоминали скорее всего относится к электромеханическим реле.
Уставка органа минимального напряжения равна
Uсз=Кн*Uмин/Кв
где: Uмин – минимальное напряжение по режиму
Кн – коэффициент надежности (0,95), учитывающий погрешность по напряжению.
Кв – коэффициент возврата.
Уставка выбранная по этому критерию гарантирует, что после отключения КЗ орган напряжения вернется.
По п. 4. Не являюсь сотрудником СО. Поэтому статистикой по органам минимального напряжения АОСН не владею.
Могу указать Кв органов минимального напряжения некоторых МП терминалов защиты.
"Сириус-3ЛВ" (Радиус-Автоматика) - Коэффициент возврата при использовании минимального ИО по напряжению 1,06.
БМРЗ-104-ТН-02 (Механотроника) Коэффициент возврата ЗМН – 1,03 – 1,07
БЭ2502А01 (ЭКРА) Коэффициент всех ИО, реагирующих на минимальное напряжение не более 1,06.
БЭ2502А04 (ЭКРА) Коэффициент всех ИО, реагирующих на минимальное напряжение не более 1,09.
Кв выполнить менее 1,05 – 1,06 не получится. Железо не позволит. Пинай не пинай релейщиков. Изменение в Кв терминалах зашиты не предусмотрено.