Добрый всем день!
Вопрос вертится вокруг ситуации: нефтянка с собственной ГТЭС + 2 линии до ЭС (300 км), которые скоро введут в работу. Перспективное участие станции на ОРЭМ Заказчику неизвестно. НА сегодняшний момент ГТЭС работает в автономке (АРС блоков+ГРАМ).
В параллельном режиме работы с ЭС блоки будут нести заданную нагрузку и учавствовать в ОПРЧ (АРС блоков в режиме статического регулирования), ГРАМ выведена из работы (?).
При возможном выделении этого дефицитного района (ДА, N-2, и тд), АРС начнет увеличивать Ртурбин для поднятия частоты в сети, но точно 50 достигнуть неудастся из-за статических характеристик регуляторов). И тут 2 пути:
1) Перевести АРС одного из блоков в режим астатического регулирования (роль частотоведущего блока)
2) Ввести в работу ГРАМ, в котором есть астатический контур регулирования и ГРАМ будет менять мощность всех ГТУ так, чтобы достичь 50 Гц.
Все эти переводы, как я понимаю, должна выполнить автоматика. Какой вариант предпочтительнее? и где можно подробнее почитать о ГРАМ?