Скачек вектора напряжения

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Скачек вектора напряжения

СообщениеCool » 04 ноя 2011, 14:27

Уважаемые коллеги, слышали ли вы о защите по скачку вектора напряжения, а если да, то помогите с дополнительной литературе.

Очерчу применение данной защиты: как вы знаете, сейчас бум малой генерации, которая параллельно работает с сетью. Возникает вопрос о невозможности несинхронного включения линии с генератором.

На линиях связи есть АПВ, и традиционно они не выполнялись с контролем встречного напряжения на линии, тем более когда речь идет о линии 110 кВ. Отказываться от АПВ нет желания, да и ставить ТН дороговато.

Типовой комплект ДА для малой генерации - снижение частоты в узле, по току прямой, нулевой и обратной последовательностей, по напряжению прямой, нелевой обратнной последовательности, df/dt.

Обычно АПВ на линиях работает на принципе не соответствия ключа управления и положением выключателя. Но ведь возможен случай неверной работы РЗА, что приведет к запуску АПВ, а действие защиты ДА по частоте может отказать, а может долго спускаться до нужной величины.

Так вот в этом случае, опять отмеча слово как я понял, используют защиту по скачку вектора напряжения при дефиците/избытке мощносте в выделенном районе 15-20%, причем время действия защиты составляет один период, т.е. порядка 0,02 с.
Cool
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 авг 2010, 14:20

Re: Скачек вектора напряжения

СообщениеWindTalker315 » 04 ноя 2011, 15:33

Уважаемый Cool. Это вопрос скорее к релейщикам , чем к режимщикам.

Покопавшись на сайте www.rzia.ru можно обнаружить достаточно бурное обсуждение защит применяемых в малой генерации, в том числе и защит по скачку вектора напряжения. Проверено.
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Скачек вектора напряжения

Сообщениеale » 20 дек 2011, 07:33

ну наверно надо начать с того, что расчеты выявили или не выявили возможность несинхронного включения. Если несинхронное включение не возможно, то тут АПВ с ожиданием, улавливанием синхронизма. Да и ткт все еще зависит от времени АПВ, может за цикл АПВ генератор выделяется на некую нагрузку... Можно просто оперативно синхронизироваться, персонал то есть же на станции дежурный, линия отклчилась, генератор выделился, далее линия включается от АПВ с одной стороны или с обеих, а генератор уже подгоняется персоналом. Есть книга, про несинхронные включения, что дело полезное, позволяет быстро ликвидировать аварии)
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00