Уважаемые коллеги, слышали ли вы о защите по скачку вектора напряжения, а если да, то помогите с дополнительной литературе.
Очерчу применение данной защиты: как вы знаете, сейчас бум малой генерации, которая параллельно работает с сетью. Возникает вопрос о невозможности несинхронного включения линии с генератором.
На линиях связи есть АПВ, и традиционно они не выполнялись с контролем встречного напряжения на линии, тем более когда речь идет о линии 110 кВ. Отказываться от АПВ нет желания, да и ставить ТН дороговато.
Типовой комплект ДА для малой генерации - снижение частоты в узле, по току прямой, нулевой и обратной последовательностей, по напряжению прямой, нелевой обратнной последовательности, df/dt.
Обычно АПВ на линиях работает на принципе не соответствия ключа управления и положением выключателя. Но ведь возможен случай неверной работы РЗА, что приведет к запуску АПВ, а действие защиты ДА по частоте может отказать, а может долго спускаться до нужной величины.
Так вот в этом случае, опять отмеча слово как я понял, используют защиту по скачку вектора напряжения при дефиците/избытке мощносте в выделенном районе 15-20%, причем время действия защиты составляет один период, т.е. порядка 0,02 с.