YuAl » 16 дек 2011, 07:37
Речь о сечении 110, 3 длинных связи на границе энергосистем. Из шунтирующей высоковольтной сети - ну, пожалуй, только ВЛ 500 кВ и то опосредованно. ДС + АВР - хорошо, кабы не были важны эти связи как в одну сторону, так и в другую (по разным режимам естественно). Соседи на АОПО то согласились со скрипом (только под обоснование увеличения МДП). Вот теперь и думаю - насколько увеличить ентот МДП, чтоб ненароком не поделиться. Потому что замкнуться потом - большой геморрой ибо отключаются все связи сразу, а замыкать придётся по одной.