Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеYuAl » 15 дек 2011, 15:17

Коллеги, прошу поделиться опытом управления режимом работы сечений под защитой АОПО - каким образом выбирали МДП (насколько близко к границам срабатывания). Как учитывали коэффициенты возврата токовых реле и нерегулярные колебания при выборе МДП. Ну может поделитесь печальным опытом работы АОПО.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеWindTalker315 » 15 дек 2011, 16:34

Дорогой YuAL похоже опять спалился Twisted Evil Evil or Very Mad Smile

Не МДП подгоняют под АОПО, а АОПО ставят для того, чтобы не снижать МДП.
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеYuAl » 15 дек 2011, 16:46

Ох ты ж ё. И правда спалился ))). Я понимаю зачем ставят АОПО, более того ставлю именно для этого. Но вопрос в силе - наличие АОПО не отменяет необходимости контроля и регулирования перетока в сечении. Каким образом регулировать переток чтобы не допустить ненужной работы ПА при недоиспользованных резервах регулирования?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеYuAl » 15 дек 2011, 16:49

ЗЫ. Имеется в виду работа ПА без влияющих нормативных возмущений.Поясню - на данный момент МДП считаю с учётом загрузки сети до 0,9*ток срабатывания. По причине коэффициента возврата реле 0,9. Предположим, что коэффициента возврата нет - по какому принципу и по каким основаниям крутить/разгружать станции?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеWindTalker315 » 15 дек 2011, 16:56

Давайте подробности...

Речь идет о работе АОПО при отключениях линий в основном сечении, дающих наброс на линии защищаемые АОПО , или о такой ситуации , когда в нормальной схеме сечения переток по шунтам близок к уставке срабатывания АОПО . Во втором случае, если речь идет о линиях смежных классов напряжения напр. 500(330) и 220 , то их надо включать в сечение и уходить от перетоков близких к уставке срабатывания. Если речь идет о ЛЭП существенно отличающихся классов напряжений напр 500(330)-110 или 750 и 220, то по ходу проектировщики - перспективщики накосячили и надо делится (в смысле не с ними , а сеть)

WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеYuAl » 15 дек 2011, 16:59

Что есть уйти от перетоков близких к уставке срабатывания? О том и речь. Каковы критерии ухода?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеWindTalker315 » 15 дек 2011, 19:26

А каковы подробности ? если Вы не придумали новых сечений - то речь идет о сечении 330-110 если в нормальных режимах перетоки по 110 близки к номиналу по току - то бороться надо с с режимами 110, один из выходов ДС + АВР
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеYuAl » 16 дек 2011, 07:37

Речь о сечении 110, 3 длинных связи на границе энергосистем. Из шунтирующей высоковольтной сети - ну, пожалуй, только ВЛ 500 кВ и то опосредованно. ДС + АВР - хорошо, кабы не были важны эти связи как в одну сторону, так и в другую (по разным режимам естественно). Соседи на АОПО то согласились со скрипом (только под обоснование увеличения МДП). Вот теперь и думаю - насколько увеличить ентот МДП, чтоб ненароком не поделиться. Потому что замкнуться потом - большой геморрой ибо отключаются все связи сразу, а замыкать придётся по одной.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеWindTalker315 » 16 дек 2011, 10:12

АОПО на что действует ?

Я так понял связи СЭ-МЭ ?
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Определение МДП по сечению, защищаемому АОПО

СообщениеYuAl » 16 дек 2011, 10:13

Угу. ДС.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00